土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教防火规范的问题

请教防火规范的问题

发布于:2003-09-02 12:00:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
教学楼要求设室内消防栓的建筑体积:是5000立方米还是10000立方米?七层以下单元住宅可以不设,但是建筑体积超过10000立方米设吗?请赐教。谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cedarzhou
    cedarzhou 沙发
    8.4.1第5条,超过5层或体积超过10000立方米教学楼要设,不是单看体积。至于七层以下单元住宅但是建筑体积超过10000立方米时,规范是有歧义的,因为住宅也是民用建筑。不过一般不设。就怕审图的人死扣帽子。
    2003-09-02 12:51:02

    回复 举报
    赞同0
  • ldsun
    ldsun 板凳
    七层以下单元住宅建筑体积超过10000立方米也不设。
    2003-09-02 12:08:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。