阅读下一篇
小弟不才,关于高位消防水箱设置的种种问题判断一个工程是否需要设置高位消防水箱,规范说明“如果市政供水管网能满足室内最不利消火栓栓口处所需的水压和水量要求” 这个最不利消火栓需所需的水压是到底多少? 假设室内消火栓用水量为5L/s, 我已知市政压力是0.30Mpa,这个压力最多能达到第几层(或者几米高处)的消火栓所需水压呢?公式是什么啊? 我的理解是市政水0.30Mpa进来,经过管道损失,往高处传送等等因素,到了最顶层的那只消火栓,压力已经很小了,喷不出水了,所以要在高处设置消防水箱。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句如果是只有一个角是这种情况、面积不是很大、我觉得可以按照直线布置、这样便于施工,毕竟扇形布置接管、打弯都不好处理、镀锌管拉拔后壁厚会改变、漏水爆管的可能性会增加
回复 举报
回复 举报