土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 讨论:关于不规刚形状自喷的布置

讨论:关于不规刚形状自喷的布置

发布于:2011-11-10 17:07:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
布置自喷的时候难免遇到不规则形状,大家都来说说有什么好的办法布喷头,我现在遇到车库自喷布置,一个角为扇形,该如何布置喷头,大家都讨论下,也可以上传下自己的布图,让我学习学习,谢谢。

未命名.jpg

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • shangkunshangkun
    如果全都是不规则形状、可以考虑扇形布置、定位一个基准喷头之后按照角度和半径方向标注、
    如果是只有一个角是这种情况、面积不是很大、我觉得可以按照直线布置、这样便于施工,毕竟扇形布置接管、打弯都不好处理、镀锌管拉拔后壁厚会改变、漏水爆管的可能性会增加
    2011-11-16 16:27:16

    回复 举报
    赞同0
  • wang9507
    wang9507 板凳
    一般设置成直线布置,只要最不利点能在保护区域内就行;如果非要按照形状布置,可以采用弯头(11.25°、22.5°等)特殊弯头设置。
    2011-11-16 14:41:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

小弟不才,关于高位消防水箱设置的种种问题

判断一个工程是否需要设置高位消防水箱,规范说明“如果市政供水管网能满足室内最不利消火栓栓口处所需的水压和水量要求” 这个最不利消火栓需所需的水压是到底多少? 假设室内消火栓用水量为5L/s, 我已知市政压力是0.30Mpa,这个压力最多能达到第几层(或者几米高处)的消火栓所需水压呢?公式是什么啊? 我的理解是市政水0.30Mpa进来,经过管道损失,往高处传送等等因素,到了最顶层的那只消火栓,压力已经很小了,喷不出水了,所以要在高处设置消防水箱。

回帖成功

经验值 +10