土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓泵和喷淋泵前面可否不加Y过滤器

消火栓泵和喷淋泵前面可否不加Y过滤器

发布于:2011-11-10 16:18:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
水泵房空间很紧张,消火栓泵和喷淋泵前面可否不加Y过滤器,
业主提出在吸水总管的吸水管上(水池里面部分)上过滤器可以吗?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • xingguang46
    xingguang46 沙发
    消火栓泵规范没要求。喷淋泵应设过滤器,详见《自动喷水灭火系统施工及验收规范》中的规定。
    2011-12-05 19:02:05

    回复 举报
    赞同0
  • zgy_sd
    zgy_sd 板凳
    若非天然水源作为消防用水,可以不设置
    2011-11-17 15:22:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外消防水池的工作原理

如题室外消防水池的工作原理,还有技术措施2009,7.4.3.6)供消防车取水的消防水池,保护半径不应大于150m是什么意思?