排烟系统负担多个防烟分区时,是否只有着火的防烟分区排烟口打开,如果是的话,此排烟口(及排烟管段)的排烟量是否按系统总风量设计

全部回答(4 )

  • 峰哥
    这个需要顶一下,看看版主来解答一下
    每个防烟分区按照6次换气次数确定,排烟量。每个风口的风量就是该防烟分区的风量/个数。风管的风量就是该防烟分区的风量。
    风机应该的风量应该是最大防烟分区的风量选型,再乘以相关的系数。

    [ 本帖最后由 limanfeng 于 2011-12-9 18:33 编辑 ]