求教:消防排烟风机的电条件如何提?只考虑一个防火分区吗?
求教:消防排烟风机的电条件如何提?只考虑一个防火分区吗?
情况:2万平米的仓库,分割成6个防火分区。每个防火分区采用屋顶风机做消防排烟用。
问题:给电专业提条件时,是把所有的屋顶风机的电量之和做消防电量?还是只考虑一个防火分区内的屋顶风机电量之和?二者差距很大。后者的依据是考虑单点着火,所以只考虑一个防火分区。请各位大侠给出见解?
发布于
2011-11-10 14:44:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(18 )
qq_1447142007275
把消防设备功率,电控的防火阀、控制方式标好,电知道怎么弄,不用你操心
2016-01-14 15:54:14
来自 PC
评论
举报
可爱咩咩
有功率电气就能做,其他不用你管
2016-01-14 10:42:14
来自 PC
评论
举报