土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
通风排烟
\
求教:消防排烟风机的电条件如何提?只考虑一个防火分区吗?
求教:消防排烟风机的电条件如何提?只考虑一个防火分区吗?
情况:2万平米的仓库,分割成6个防火分区。每个防火分区采用屋顶风机做消防排烟用。
问题:给电专业提条件时,是把所有的屋顶风机的电量之和做消防电量?还是只考虑一个防火分区内的屋顶风机电量之和?二者差距很大。后者的依据是考虑单点着火,所以只考虑一个防火分区。请各位大侠给出见解?
发布于
2011-11-10 14:44:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(18 )
qq_1447142007275
把消防设备功率,电控的防火阀、控制方式标好,电知道怎么弄,不用你操心
2016-01-14 15:54:14
来自 PC
评论
举报
可爱咩咩
有功率电气就能做,其他不用你管
2016-01-14 10:42:14
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
buchou2000
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
15
回复
74
粉丝
4
+ 关注
私信
通风排烟
返回版块
13.88 万条内容 · 598 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(18 )