发布于:2006-08-04 16:07:04
来自:电气工程/电站工程
[复制转发]
近期在一新建的电厂调试机组保护装置遇到的疑问,情况如下:我的装置共有两台工控机,一台为“前置机”所用电源为直流110V,一台为“后台机”所用电源为交流220V,在分别经直流空开和交流空开通电后,每当碰到“后台机”的机壳总有麻手的感觉,后用万用表测试机壳对地有180V的电压,当时将交流空开断开后测零线与火线对机壳的绝缘正常,在一直查不出原因情况下,将空开后侧L与N对调,再通电问题居然解决了,当时想可能机壳与电源部分的N之间绝缘问题可测试绝缘又没问题,一直没找到具体答案。
希望有高手路过时给予解答,在这表示感谢了!!!
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
wengchj
沙发
实际是工控机里面的开关电源“作怪”,属正常现象。一般在开关电源设计时都会有从输入电源侧接一个几十PF的电容对地(外壳),目的是旁路电源端的高频杂波。如果外壳没有好好接地,电源通过那小电容会将电“漏”到机壳上,虽然电流很小,但万能表作电更少,所以会测得100多伏的电压。此现象就是送入直流电时有时也会出现,因为直流电源并不纯净。所以,安全办法是要好好接地。
2006-09-12 21:35:12
赞同0
-
w96031ht
板凳
2006-09-12 14:34:12
赞同0
加载更多回复 举报
同意楼上朋友的见解!
回复 举报