土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于GCK的一个问题

关于GCK的一个问题

发布于:2006-08-04 15:12:04 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我们在一批GCK的生产过程中,断路器采用电动操作机构.而断路器与门的连锁是靠一个行程开关.门一打开行程开关动作,这样假如没有及时将抽屉拉出,就会使得电动操作机构的分断线圈一直带电,就会烧毁线圈.我们也想了加个时间继电器或者在门上贴个警示标志:开门后请尽快拉出抽屉!感觉好象这不够好!请大家帮我想想"!如何解决!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • caoqq
    caoqq 沙发


    如果分闸电源取断路器下桩,而合闸电源取上桩,这样好像有点别扭。
    我觉得在条件允许的情况下,可以加多一个失压线圈,用行程开关的常开点串在控制回路电源上。门合上,允许分合闸操作;门打开,失压脱扣。
    2006-08-07 16:10:07

    回复 举报
    赞同0
  • ccc678
    ccc678 板凳
    分闸控制电压可取断路器下桩:门一打开,行程开关接通分励线圈,导致开关分闸,分闸后已经切断分励线圈电源,就算行程开关一直接通,线圈因无电源所以安全.
    控制回路中串入一常开接点:在分励线圈中串入一常开接点,开关分闸后已经断开线圈电源,效果同上.
    2006-08-07 14:51:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.97 万条内容 · 617 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:请教成套的兄弟(有关GGD)!

现在有几个问题: 1)GGD样本中:在出线柜主电路方案中所列的一套电路元件,一个柜子只能上一套?还是一个柜子能上几套?还是看情况而定?? 2)GGD1\GGD2\GGD3电气基本参数中的额定电流在应用中的作用??是不是变压器出线电流太大就不能采用柜子额定电流太小的??比如我用2000的变压器是不是就不能用额定电流为1500的柜子???

回帖成功

经验值 +10