土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 伸顶通气管真的可以没有

伸顶通气管真的可以没有

发布于:2003-09-01 18:38:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在下边看了帖子,觉得不太明白,又没办法回复。所以新开了话题,我前一个工程是玻璃加仿古屋顶,3层,排水立管顶端没穿出去,在顶层立管井内加了一个“吸气阀”,到现在一直用得很好。是不是高度不高的建筑,立管流量不是很大的建筑,可以用吸气阀代替伸顶通气管呢?请教各位同事。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • humeishi
    humeishi 沙发
    可以,部分要求不高的,可以不设通气
    2003-09-02 22:23:02

    回复 举报
    赞同0
  • echoing
    echoing 板凳
    第六/通气管
    第3.6.1条 生活污水管道或散发有害气体的生产污水管 道,均应设置伸顶通气管。
    注:当天条件设置伸顶通气管时,可设置不通气立管。不通气立管的排水能力,可
    按表3.4.14—2确定。
    (第3.4.14条 生活污水立管的最大排水能力,应按表 3.4.14—1和表3.4.14—2确定。但立管管径不得小于所连接的 横支管管径。)
    第3.6.2条 生活污水立管所承担的卫生器具排水设计流 量,当超过表3.4.14—1中无专用通气立管的排水立管最大排水 能力时,应设专用通气立管。
    当然了如果生活污水立管的最大排水能力小于表3.4.14—2确定,不设通气管,而设了吸气阀那更好啊。