1.设有通气立管的排水管,底层是否需要单排?
2.两栋都是22层的住宅楼,楼间距20m,问是否能公用高位消防水箱?
谢谢热心解答问题的大哥们!!!小弟谢谢了

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • samyunfz
    samyunfz 沙发
    7.3.5 同一时间内只考虑一次火灾的高层建筑群,可共用消防水池、消防泵房、高位消防水箱。消防水池、高位消防水箱的容量应按消防用水量最大的一幢高层建筑计算。高位消防水箱应满足7.4.7条的相关规定,且应设置在高层建筑群内最高的一幢高层建筑的屋顶最高处。

    7.4.5.3 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,距室外消火栓或消防水池的距离宜为15~40m。

    专家就专家,专家就是点到为止,让别人去争论,然后去请教他们在一锤定音。什么是“同一时间内只考虑一次火灾的高层建筑群”真不知道他们是学什么专业?上哪去找这类“建筑群”,01版没有,05版还不说明,明明是“高规”却让你去找”低规“。

    第8.2.1条 城镇、居住区室外消防用水量,应按同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量确定。同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量,不应小于表8.2.1的规定。

    1)按“高规”建筑群应在消防水池保护半径100m内。

    7.3.4 供消防车取水的消防水池应设取水口或取水井,其水深应保证消防车的消防水泵吸水高度不超过6.00m。取水口或取水井与被保护高层建筑的外墙距离不宜小于5.00m,并不宜大于100m。

    2)按“低规”建筑群应在消防水池保护半径150m内。

    第8.3.4条 消防水池应符合下列要求:

    四、供消防车取水的消防水池,保护半径不应大于150m;

    按这两条都不能与“建筑群”相对应,区域消防的消防水池与被保护建筑物群间距应在100-150m之间。包括公用高位消

    防水箱。
    2006-08-05 20:56:05

    回复 举报
    赞同0
  • shibushi1983
    shibushi1983 板凳
    1只要底层位置合适,就不需要.
    规范上没说不可以的吧

    2可以共用的

    2006-08-05 18:44:05

    回复 举报
    赞同0