土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 画高层抗震墙结构梁配筋图要注意一些什么问题?

画高层抗震墙结构梁配筋图要注意一些什么问题?

发布于:2011-11-09 23:19:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人土木专业本科,在施工单位呆过几年,做各砼结构;然后进工业院混了一段时间,做钢结构;如今又进民建院,做高层抗震墙结构的住宅,最近领导拿给我师兄做的模型,要我根据PKPM生成的平面简图和配筋文件画梁平法图。但是我有很多东西不懂,想请教各位大神:

1、怎样控制主筋和箍筋不超筋?(我翻过高规上面的那几条,记住一些,但是不能灵活运用。希望高手提供一下你们自己画梁图的思路,重点要记哪几条?)

2、位于同一轴线上、但是配筋面积有较大差别的KL(两者位于墙两侧)要不要编成同一番号?(如果分开编,图纸上显得太挤了些;如果合并为一个编号,又怕数据小的梁超筋)

3、比如甲处的一个梁我编为KL5(3),乙处两跨连在一起、与其他梁独立出来的梁可以与KL5(3)共用一个集中标注,可否编为KL5(2),然后加上少许原位标注?

4、审图机构会对不经济、但是还不至于超筋的梁提出修改意见么?

5、集中标注中的箍筋在某一跨显得过大,要不要原位标小一点?

我知道这些都是很基础的问题,还请各位老师多多赐教。另有需要注意的事项,也请不吝传授。谢过了。
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2086 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

毕业后去了一个工业设计院,有些疑惑。。。

感觉无论是筒仓还是地坑,设计院都有一套固定的设计办法,基本上不怎么需要计算,另外就是一些4,5层的小框架和一些小钢桁架,有时候画起来倒是比较复杂,但是感觉特别没劲,觉得这些技术含量太低。因为平时也不是特别忙,所以我准备抽出时间来自学民用高层建筑,但又不知道从何做起,请大家指点!

回帖成功

经验值 +10