距离会员到期还有30

制药废水处理工艺请教

提问 发帖 回复

制药废水,废水水质: 有两股水 1.100T/D, COD 3000mg/l, 氨氮 1000mg/l, PH小于1; 2.200T/D, COD 10000mg/l, 氨氮 300mg/l, PH 6~8; 要求达到一级排放标准 各位高手有什么好的建议或者成功的经验,请多多指教。 非常感谢!

制药废水,废水水质: 有两股水 1.100T/D, COD 3000mg/l, 氨氮 1000mg/l, PH小于1; 2.200T/D, COD 10000mg/l, 氨氮 300mg/l, PH 6~8; 要求达到一级排放标准 各位高手有什么好的建议或者成功的经验,请多多指教。 非常感谢!

    申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • 收藏0

  • 打赏0

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

  • qiangfz
    qiangfz 2006年08月04日 09:44:40 2楼
    是2个厂还是1个厂的2股水?1个厂的话,建议先混合下. 另:还有其他数据没,给全点啊!
    回复 举报 点赞
  • violinwu
    violinwu 2006年08月07日 11:15:12 3楼
    是一个厂的2股水 原先有一套生化系统,控制进水COD小于1000,出水可以达到COD小于100,通过原水稀释控制进水浓度。 目前的生产工艺已经有较大变化,出水水质也就变了,并且不再考虑采取稀释的方法降低浓度。 原有水处理系统无法满足需要,必须要整改
    回复 举报 点赞
  • violinwu
    violinwu 2006年08月07日 11:16:58 4楼
    还要什么数据啊? 我暂时只知道这些,还要去调查
    回复 举报 点赞
  • tendytang
    tendytang 2006年08月07日 15:32:19 5楼
    还要BOD 的指标啊, 另外原来生化系统的设计处理水量
    回复 举报 点赞
  • violinwu
    violinwu 2006年08月07日 18:55:06 6楼
    对,这么重要的指标忘了 B/C 0.4~0.5 原来的处理能力估计500T/D以上,具体还要核实
    回复 举报 点赞
  • violinwu
    violinwu 2006年08月07日 22:00:01 7楼
    主要生产产品为盐酸帕罗西汀、安乃近、硫糖铝、L-谷氨酰胺、PHBA
    回复 举报 点赞
  • violinwu
    violinwu 2006年08月07日 22:03:14 8楼
    更正一下: 原有处理系统处理能力为 320 T/D
    回复 举报 点赞
  • ljhmiao
    ljhmiao 2006年11月07日 11:04:51 9楼
    先分析一下两股水混合后的基本参数,再确定工艺
    回复 举报 点赞
  • guchunbo
    guchunbo 2006年11月07日 16:15:20 10楼
    混合 均质池+混凝+气浮+水解+普通活性污泥+沉淀+清水池,要加大回流量
    回复 举报 点赞
  • linq200036
    linq200036 2006年11月07日 23:03:17 11楼
    从产品来看应该是主要以抗生素类为主,在设计中需要考虑氨氮和药物对微生物的抑制作用。基本流程还是物化沉淀+生化处理,生化处理我建议采用生物接触氧化法,水质波动对其影响比活性污泥法小,也要考虑回流比,回流的目的是稀释废水的氨氮,减轻生化的处理负荷。混凝剂采用石灰比PAC好。
    回复 举报 点赞
相关推荐