土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教!变频器至电机>300米如何解决!
我公司一台22KW电机需要变频调速,但变频器只能安装在300米之外,考虑电机的安全运行,打算隔50米加一个电抗器(或正弦波滤波器)是否可行,请指教!

全部回答(8 )

  • neogeopal
    变频器离电机越远,高次谐波漏电流越大
    要适当增加变频器容量,降低载波频率
    载波频率这个变频器可以选择,变频器容量增加多少这个没谱

    至于那个1200m的,为什么不采用总线控制方式,用光纤把控制信号送过来

    [ 本帖最后由 neogeopal 于 2011-11-14 12:34 编辑 ]
    2011-11-14 12:29:14 来自 PC 评论 举报
  • wxy5172
    降低载波频率,减少高次谐波在长电缆上的泄漏。
    2011-11-14 11:40:14 来自 PC 评论 举报