请教!变频器至电机>300米如何解决!
请教!变频器至电机>300米如何解决!
我公司一台22KW电机需要变频调速,但变频器只能安装在300米之外,考虑电机的安全运行,打算隔50米加一个电抗器(或正弦波滤波器)是否可行,请指教!
发布于
2011-11-09 17:34:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
neogeopal
变频器离电机越远,高次谐波漏电流越大
要适当增加变频器容量,降低载波频率
载波频率这个变频器可以选择,变频器容量增加多少这个没谱
至于那个1200m的,为什么不采用总线控制方式,用光纤把控制信号送过来
[
本帖最后由 neogeopal 于 2011-11-14 12:34 编辑
]
2011-11-14 12:29:14
来自 PC
评论
举报
wxy5172
降低载波频率,减少高次谐波在长电缆上的泄漏。
2011-11-14 11:40:14
来自 PC
评论