喷头配管问题

发布于:2011-11-09 16:56:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本公司在江苏的一个项目,消防喷淋干管控制的喷头数是按以下数量确定的,我不知道这个数据从哪里来,是江苏省的地方规范吗?哪位同行指点一下。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lxh19710509
    lxh19710509 沙发
    谢谢斑竹解答,我不是做设计的,作为甲方现场代表,我当然希望在满足规范要求的前提下尽可能的降低工程造价。那现在有一个疑问,这个项目是一个宾馆,设计者选用了边墙型扩展覆盖喷头,每个喷头的流量较普通喷头大,通过计算支管管径相对加大可以理解。但是干管的管径我觉得是可以按常规来取的啊,比如100管最多可以接64个喷头,150管最多是800个,这个可以的啊,规范规定的喷水面积是160M2,也就是最多15个喷头同时动作对不对?如果100管所接的喷头最多只有15个喷头同时动作,那为何只能接40个呢?规范规定的64个也是通过计算的,是满足管道流速要求的。我不知道我表诉清楚了,诚望专业人士解答。谢谢!
    2011-11-11 16:50:11

    回复 举报
    赞同0
  • w-jwei
    w-jwei 板凳
    这个真不是,这是设计师自己确定的,根据建筑物的喷头布置情况,我有时候也这样做。喷规上规定的控制数量是参考值,实际应根据喷头布置情况确定管径。
    2011-11-10 10:24:10

    回复 举报
    赞同0