土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高层建筑应急照明配电形式采用链式还是T接?

高层建筑应急照明配电形式采用链式还是T接?

发布于:2011-11-09 16:20:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高层建筑应急照明配电形式采用链式还是T接?
22层的高层,每层面积2000平米左右,拟在每层设一个应急照明配电箱,各个配电箱之间采用链式配电比较合理,还是一根主干电缆,每层配电箱T接出来比较合理?希望搞过施工的同志们出来说一下
还有,链式配电设备规定不超过5台,总容量不超过10KW,是不是要严格执行?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • qdwsp
    qdwsp 沙发
    消防用电设备不能采用链接,应采用放射式或树干式
    2011-11-12 22:17:12

    回复 举报
    赞同0
  • whatr
    whatr 板凳
    链式是用在可靠性不高场合。

    此处要求极高,只能T接
    2011-11-11 08:17:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】《10千伏及以下变电所设计规范》部分条款讨论,不要走开,很多疑问会继续讨论

大家好,将在此贴内讨论《10千伏及以下变电所设计规范》(GB50053-1994)部分条款,欢迎高手解答。第一个问题: 第3.2.13条 变压器一次侧开关的装设,应符合下列规定: 一、以树干式供电时,应装设带保护的开关设备或跌落式熔断器; 二、以放射式供电时,宜装设隔离开关或负荷开关。当变压器在本配电所内时,可不装设开关。疑问1:树干式以及放射式供电的方式是指该台变压器的低压侧供电方式还是高压侧供电方式?

回帖成功

经验值 +10