土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教厨房排风及排油烟问题!有最新使用情况)

请教厨房排风及排油烟问题!有最新使用情况)

发布于:2006-08-03 22:55:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
200M2的厨房,营业面积约1000M2,厨房及营业场所都在5F,想做条风管把油烟排到25F天面。请教问题如下:
1。油烟过滤装置如何选型,请推荐。
2。排风机设在天面好还是在油烟过滤装置前?有特殊要求吗?用普通风机可以不?
3。风机压头及风量如何选择?除排油烟外,如何处理厨房的换气呢?
4。镀锌风管要做什么特殊处理?
第一次接触,请版主给予回答问题的高手加分,谢谢!我的分不多,就不要扣我分了,呵呵。。
该工程已经于08年5月投入使用。排油烟风管安装于三面封闭的采光井内,规格为700X600,全长约70米,低噪离心排风机安装于5F,参数如下:流量17000M3/H,压头1179PA(其中克服灶台余压为350PA)。整个系统无任何消音或者保温措施,现在问题来了,在6F采光井内测得噪音为65DB,边上会议室在关门窗的情况下为51DB,怎么能把会议室降到45DB以下呢。在下提出2个方案,请各位大虾审核:1/将排风机移至屋面;2/不动排风机,在风机出口安装消声器并在至7F的风管内贴吸音棉。(时间长了油烟的积聚会不会使消声器和吸音棉失去作用?)或者各位还有更好的方案吗?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangxin135
    zhangxin135 沙发
    PEF是什么?
    应该是管道接油烟处理设备再接风机好些
    2006-08-10 10:23:10

    回复 举报
    赞同0
  • 07704088
    07704088 板凳
    有关大概设计已经基本搞定,谢谢上面几个高手的热情指教.在下还有几个疑问.1,风管外面包PEF是否可以起到保温消音的作用.2,如果油烟装置装在风机出口处,那时间长了风管和风机里面会不会积聚大量的油烟.
    2006-08-10 10:20:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.87 万条内容 · 575 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

正压送风管能不能直接插到墙里面?

最近做一个地下车库疏散楼梯间的正压送风只有一个风口建筑说最好不做风井不好看,问能不能直接穿管到墙上送风大家有这样做的么?这么做后,百叶还好装么?

回帖成功

经验值 +10