发布于:2006-08-03 22:55:03
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
200M2的厨房,营业面积约1000M2,厨房及营业场所都在5F,想做条风管把油烟排到25F天面。请教问题如下:
1。油烟过滤装置如何选型,请推荐。
2。排风机设在天面好还是在油烟过滤装置前?有特殊要求吗?用普通风机可以不?
3。风机压头及风量如何选择?除排油烟外,如何处理厨房的换气呢?
4。镀锌风管要做什么特殊处理?
第一次接触,请版主给予回答问题的高手加分,谢谢!我的分不多,就不要扣我分了,呵呵。。
该工程已经于08年5月投入使用。排油烟风管安装于三面封闭的采光井内,规格为700X600,全长约70米,低噪离心排风机安装于5F,参数如下:流量17000M3/H,压头1179PA(其中克服灶台余压为350PA)。整个系统无任何消音或者保温措施,现在问题来了,在6F采光井内测得噪音为65DB,边上会议室在关门窗的情况下为51DB,怎么能把会议室降到45DB以下呢。在下提出2个方案,请各位大虾审核:1/将排风机移至屋面;2/不动排风机,在风机出口安装消声器并在至7F的风管内贴吸音棉。(时间长了油烟的积聚会不会使消声器和吸音棉失去作用?)或者各位还有更好的方案吗?
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
zhangxin135
沙发
PEF是什么?
2006-08-10 10:23:10
赞同0
-
07704088
板凳
有关大概设计已经基本搞定,谢谢上面几个高手的热情指教.在下还有几个疑问.1,风管外面包PEF是否可以起到保温消音的作用.2,如果油烟装置装在风机出口处,那时间长了风管和风机里面会不会积聚大量的油烟.
2006-08-10 10:20:10
赞同0
加载更多应该是管道接油烟处理设备再接风机好些
回复 举报
回复 举报