全部回答(4 )

  • xiaoguilai0908

    呵呵,受教了
    2008-04-08 12:59:08 来自 PC 评论 举报
  • lsd1223
    当然,你要调好参数设置。
    比如托梁刚度增大系数,可以填50-100,
    转换层板记得设膜,等。
    如果设置都没问题,
    那就调一调结构其他地方,
    看是否扭转大,是否侧刚度不规则,
    也就是整个结构体系是否规则。
    最后还有个大的动作,就是改转换柱的位置。
    最近,我的一个就是这样调好了很多
    2008-02-17 22:53:17 来自 PC 评论 举报