今年发生供电局原因的闪断就5次了

发布于:2006-08-03 21:58:03 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我们厂今年所在的地区今年发生供电局原因的闪断就5次了。一般就是那么一闪造成好多设备停机了!单位还有好多重要的设备,虽然有UPS但是那是垃圾一样的东西(艾普斯)的。不用时在那里立着。等停电时间它就过载。
闪断一次把我们就累得上气不接下气的,恢复那些接触器控制的设备。比如:空压机、纯净水生产线、洁净室环境的一整套设备等!
大家有什么好办法能够让我们轻松些啊!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • fanxioamou
    fanxioamou 沙发
    空压机控制用UPS换个好用的,纯水设备主要是电动阀或是电机的控制改用转换开关常闭,不要自保持。
    2007-09-23 22:37:23

    回复 举报
    赞同0
  • ganfy
    ganfy 板凳
    你们是怎么样带电处理这样的污垢的啊,现在我们没有专用工具啊 ,但是没有发生过污闪,领导不重视啊?!!!
    2006-10-26 12:12:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多