土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 急!!!建筑物高度95米多,排水管道采用什么管材好

急!!!建筑物高度95米多,排水管道采用什么管材好

发布于:2006-08-03 20:00:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
建筑物高度95米多,排水管道采用什么管材好,用U-PVC管材是否能否满足要求呢?
请各位指点一下!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • wangg989111
    wangg989111 沙发

    如果是住宅建议选用柔性铸铁管,如果是酒店等公共建筑,则可在设备转换层及其以下部分选用柔性铸铁管,其余部分

    使用低噪声UPVC管。
    2007-08-29 11:08:29

    回复 举报
    赞同0
  • kkk3
    kkk3 板凳

    同意
    2007-08-28 22:17:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1336 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手请教:水箱容积的求法

各位大虾们:我在做建筑给排水设计时,屋顶的生活水箱和消防水箱要根据什么来求,怎么求?      谢谢指教!