我在做一个一层厂房的采暖。室外管线是架空过来的,进户后立即分成了两支并联的环路。标高为3米多。请问这种情况的热力入口装置怎么做合适呢?因为图集上没有这种热力入口的做法。可以把热力入口装置做在高处吗?如果不行要怎么做呢?对了,系统是上供上回的(PS:我是石家庄的)谢谢!!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • officenv
    officenv 沙发
    我也是觉得放在高处监测和控制都不太方便。但是真的没有空间翻下来做好热力入口再翻上去了。。。。
    2006-08-04 08:17:04

    回复 举报
    赞同0
  • xiaofengwork
    xiaofengwork 板凳
    为什么不降到低处再说呢?三米多高,什么除污器,控制阀,压力表温度计,谁能够得着看够得着控制,我认为不妥
    2006-08-03 22:07:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。