土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 起励问题!

起励问题!

发布于:2006-08-03 17:27:03 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
发电机为机端自并励.起励电源为汽机MCC段电源:问题
1.一般起励到电压为多少就切换到起励变
2.如何切换
3.切换时会不会出现震荡.
谢谢!
  • chd-122074
    chd-122074 沙发
    ABBUN5000当用发电机残压起励无效(输入电压小于5~10V)后转到起励备用起励回路,起励到定子Un的10%时,即可切换到励磁变和整流柜运行,还有的讲是到30%额定电压才切换到整流柜;切换方式是内部软件的整定,达到目标值后跳开起励开关即可;不会出现振荡,原理不清楚,才学疏潜没有仔细看过可能看不懂:)。只是10%的电压有影响也甚微。
    看来是同行~~~~~交流交流吧,电气运行的阁下是》》》》》》》》》我有ABB的详细资料若有需要可以电邮
    2006-08-03 19:55:03

    回复 举报