土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
/
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
采暖供热
\
【求教】地暖不热的原因
【求教】地暖不热的原因
小弟以前做的一个地暖设计,具体情况是这样的:15层楼,一层商业,二至十五层住宅,立管回水做的同程。前不久供暖了,甲方给我打电话,说一层地暖不热,二、三层不太热...不知道是什么原因,望各位达人帮我分析分析。是短路的原因吗?需要放大一层回水管的管径?
发布于
2011-11-09 09:10:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(41 )
mage780705
建议不做同程式,立管部分的阻力和热压差基本抵消了,各层间阻力基本是平衡的。
2011-11-16 17:29:16
来自 PC
评论
举报
qiuyun_1
1、先分区
低区:1-3层
高区:4-15层
2、从上供水管加一路供水管,向上蹬犄角弯沿竖井到3层同低区接驳,原管废。
4层加丝堵或截门,防水。
同意上述做法,15层采用同程式垂直失调比较大,或将底下三层回水直接接同程管上
2011-11-16 13:23:16
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
wuika
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
4
回复
24
粉丝
0
+ 关注
私信
采暖供热
返回版块
20.37 万条内容 · 549 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(41 )
低区:1-3层
高区:4-15层
2、从上供水管加一路供水管,向上蹬犄角弯沿竖井到3层同低区接驳,原管废。
4层加丝堵或截门,防水。
同意上述做法,15层采用同程式垂直失调比较大,或将底下三层回水直接接同程管上