土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【求教】地暖不热的原因
小弟以前做的一个地暖设计,具体情况是这样的:15层楼,一层商业,二至十五层住宅,立管回水做的同程。前不久供暖了,甲方给我打电话,说一层地暖不热,二、三层不太热...不知道是什么原因,望各位达人帮我分析分析。是短路的原因吗?需要放大一层回水管的管径?

全部回答(41 )

  • mage780705
    建议不做同程式,立管部分的阻力和热压差基本抵消了,各层间阻力基本是平衡的。
    2011-11-16 17:29:16 来自 PC 评论 举报
  • qiuyun_1
    1、先分区
    低区:1-3层
    高区:4-15层
    2、从上供水管加一路供水管,向上蹬犄角弯沿竖井到3层同低区接驳,原管废。
    4层加丝堵或截门,防水。
    同意上述做法,15层采用同程式垂直失调比较大,或将底下三层回水直接接同程管上
    2011-11-16 13:23:16 来自 PC 评论 举报