土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础高手请进

基础高手请进

发布于:2011-11-08 23:00:08 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
各位高手,鄙人在做一厂房基础,上部为钢结构,基础采用灌注桩承台基础,现在问题是,厂房打斜撑处柱子水平力特别大,基础下单独布桩不能满足要求。我现在的做法是,将该轴线上的所有基础用连系梁拉结,计算时考虑整条轴线上的水平力由整条轴线上的桩基共同承担。按照桩基规范,基础连系梁按照竖向承载力10%考虑。因为不明确不同基础见,连系梁是怎样传递水平力的,因此对此种做法表示怀疑,请高手指教!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • fendouxiansheng1
    感谢各位高手的指教,经再三思考,我认为斜撑处水平力传递太远不现实,而且传力途径不明确,采取基础同轴线两侧2-3跨承台下桩基将水平力消化比较稳妥。个人认为水平力的传递和连系梁的刚度有关系,如果刚度足够大,大到受拉或者受压产生的变形基本忽略,而且能够将同轴线上所有基础连接为一个整体,保证一个轴线上所有基础产生相同的变形方可。请各位高手指教!!
    2011-11-09 22:28:09

    回复 举报
    赞同0
  • nixuebin12345
    nixuebin12345 板凳
    1 附近的二个基础梁三桩组成的结构应可以解决水平力问题,,灌注桩可抗剪.土就按m法计算 太复杂,,梁截面就行,上下配筋.