土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【求助】关于变电所施工临时用电的问题
现在有3台打桩机,每台大约有80KW,现在需要给打桩机接临时用电,现在在施工临近有一个变电所,变电所主要负责居民用电,且改变电所变压器的容量为400KVA,请教高手,能否在此变电所接临时用电电源?

全部回答(8 )

  • 不下棋的棋手
    首先不符合供电局要求,其次你的功率太大,对居民用电冲击也大,很可能被投诉罚款,报装临时用电吧
    2011-11-14 08:50:14 来自 PC 评论 举报
  • cooo-zengz
    如果你的工程用得上三台打桩机同时打桩,至少不会是小工程。
    为了减少居民的影响和不必要的矛盾,建议还是报装一个专用变压器吧,不用买,就直接租用供电局的变压器。
    2011-11-11 23:08:11 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 619 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10