土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 对JCCAD中桩筏有限元计算结果中提供的最大反力的疑问

对JCCAD中桩筏有限元计算结果中提供的最大反力的疑问

发布于:2011-11-08 15:47:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近做一项目,32层,地下两层地下室,我自己根据初步估算,单桩的承载力特征值应该不小于3000KN,经过SATWE建模准确计算后,运行JCCAD程序,布桩,然后用桩筏有限元计算,程序给出的标准组合下的最大反力简图,都是在3300左右,我是初次做桩基,所以想请教高人,程序计算后给出的标准组合下的桩的最大反力,是应该直接作为单桩承载力特征值呢?还是应该用我估算的单桩承载力特征值3000KN乘以1.2去和那个简图进行对比验算?对这个问题已经纠结了兄弟整整一个晚上,在此向各位前辈和高人求助,非常感谢,

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • gmm20080204
    gmm20080204 沙发
    楼上回答的都是如何按规范去计算。
    楼主问的是,JCCAD的单桩反力是PM荷载,还是SATWE荷载?
    假如,你只读取了PM荷载,就不是Nmax了。要全部点勾读取。
    高层桩要计算地震和风荷载。
    2016-03-28 21:05:28

    回复 举报
    赞同0
  • gs_shine
    gs_shine 板凳
    一般要先读取JCCAD非地震工况下荷载 N(非地震)小于等于Ra
    再读取地震工况下的荷载 N(地震)小于等于Ra x 1.25
    两种工况取包络
    前者楼主知道怎么设计
    后者注意增大系数 1.25
    2015-01-29 09:06:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2153 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建研院检测加固规范讲座

回帖成功

经验值 +10