土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 严重关注:SAT的人防计算输出结果

严重关注:SAT的人防计算输出结果

发布于:2006-08-03 13:22:03 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
目前做一个人防工程,常6+核6B,一层地下室人防,上部六个单体分别建模计算分析,然后综合建模计算地下室,利用sat计算,我做了一个不含人防的文件备份在另一个文件夹。可是输出结果有两个很大的疑问:
第一是在WPJ1.T,两个工程的底层柱结果完全一样,就是有人放和没有人防的SAT输出柱配筋结果完全一样???倒是梁的配筋有些差别。
第二,是WDCNL.T,有没有人防的结果竟然没有一点点差别!!!应该是PKPM没有倒算人防荷载吧???

据一个同事讲,即使把人防荷载定为1000,也是没有差别,不知大家遇到没有?
上传人防的WPJ1局部。
人防的WPJ1.T/WDCNL.T

1154583002545.JPG


1154583002576.JPG

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • peter.2005
    peter.2005 沙发
    我做的核4级人防,satwe还是有反应的,看看是不是你说的控制组合的问题。另外要加活载,地下室要在正负0以下.
    2006-08-08 12:39:08

    回复 举报
    赞同0
  • happypmpk
    happypmpk 板凳
    结合以上的分析,下面贴上两种情况的配筋输出对比,都是45#柱,一种是平时工况,一种是战时工况。如下:
    战时工况:
    N-C= 45 ( 1)B*H(mm)= 500* 500
    Cover= 30(mm) Cx= 1.02 Cy= 1.04 Lc= 3.90(m) Nfc= 3 Rcc= 35.0
    混凝土柱
    ( 31)N= -1746. Uc= 0.42 Rs= 0.70(%) Rsv= 0.72(%) Asc= 201.0
    ( 36)N= -2221. Mx= 16. My= 80. Asxt= 666.
    ( 36)N= -2221. Mx= 16. My= 80. Asyt= 611.
    ( 36)N= -2221. Mx= 8. My= -39. Asxb= 666.
    ( 36)N= -2221. Mx= 8. My= -39. Asyb= 611.
    ( 1)N= -1867. Vx= -18. Vy= -4. Asvx= 161. Asvx0= 0.
    ( 1)N= -1867. Vx= -18. Vy= -4. Asvy= 161. Asvy0= 0.
    平时工况:
    ( 1)N= -1867. Mx= 11. My= 48. Asxt= 666.
    ( 1)N= -1867. Mx= 11. My= 48. Asyt= 611.
    ( 1)N= -1867. Mx= 5. My= -23. Asxb= 666.
    ( 1)N= -1867. Mx= 5. My= -23. Asyb= 611.
    ( 1)N= -1867. Vx= -18. Vy= -4. Asvx= 161. Asvx0= 0.
    ( 1)N= -1867. Vx= -18. Vy= -4. Asvy= 161. Asvy0= 0.


    可见,轴压比控制项都是(31)荷载组合号。不知对不对?
    请大家指正!
    2006-08-03 21:44:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 538 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

坡屋顶的问题?

在PKPM里这种屋面该如何建模呢?

回帖成功

经验值 +10