土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于边墙型喷头的讨论

关于边墙型喷头的讨论

发布于:2003-08-30 16:57:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问边墙型喷头的效果怎么样?
宾馆,房间净宽3.6~3.7米,原设计吊顶喷头,现不做吊顶,因管路暴露,影响美观,
想改为边墙型,或边墙扩展型,但熟悉的朋友都没用过,想了解一下使用过这种喷头同仁的体会

全部回复(42 )

只看楼主 我来说两句
  • gdslrq220
    gdslrq220 沙发
    晕,规范是死的,边墙型说得太少,得找图集什么的。听说只可以到6.0米呀。7.3太厉害了。
    2009-10-12 15:54:12

    回复 举报
    赞同0
  • shao
    shao 板凳
    可以采用边墙型扩展覆盖喷头,但必须核对产品的喷射曲线及其对压力的要求。
    请注意规范要求的不是对面1.2m(从地面算起)以下的墙面必须保护,而是从喷头水平线算起1.2m以下(若层高3.5m,此高度约为从地面算起1.9m)的墙面必须保护。按照这个要求,国产喷头保护距离一般不超过4~4.5m,进口喷头大约5.5m~6m。而7.3m是喷到地面的水平距离,没有实际意义的。
    2007-05-09 12:37:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多