土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 10kV TV高压熔丝频繁熔断的分析

10kV TV高压熔丝频繁熔断的分析

发布于:2011-11-08 15:02:08 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:

利用EMTP分析了某变电所电压互感器高压熔丝频繁熔断的原因,并比较了两种主要的消谐措施。分析结果表明系统对地电容较大时,接地故障消失后的铁磁谐振可能会产生过电压和过电流,系统装设消弧线圈能较好地抑制此过电流。




附件名:20111181320735749308.rar

文件大小:386K

(升级VIP 如何赚取土木币)
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.15 万条内容 · 725 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

山区35kV电网新型运行方式探讨

论文简介: 通过对重庆某坝变电站35 kV电网三相对地电容不平衡问题的分析,得出其带消弧线圈运行时,消弧线圈的整定不能同时兼顾三相电压的平衡和单相接地时消弧线圈的消弧作用的结论;提出了山区35 kV电网新的中性点运行方式,即在系统正常运行时中性点不接地,在发生单相短路接地时中性点经消弧线圈接地,并对这种中性点新型运行方式的暂态过程进行了大量数值模拟计算,得出了暂态过程中过电压和冲击电流水平.

回帖成功

经验值 +10