中性线断路造成母差保护误跳闸论文简介: 110kV母差保护误动作跳闸后,排查了相关电流互感器饱和、损坏、极性接线错误、二次回路短路及母差保护装置本身故障等原因,采用带负荷进行回路测试分析,发现2#主变电流互感器二次负载异常,进一步检查出中性线在母差保护屏电流端子排处断路,二次侧没有了零序回路,使区外故障造成了误动作跳闸。 附件名:20111181320734764996.rar 文件大小:319K