    《人民防空地下室设计规范》GB50038-94(2003版)

    6.1.15 当给水管道从出入口引入时,应在防护密闭门的内侧设置防爆波阀门;当从围护结构引入时,应在围护结构的内侧设置防爆波阀门。

    6.1.19 穿越防护单元隔墙和上下防护单元间的防护密闭楼板的管道,应在防护单元隔墙和防护密闭楼板的两侧的管道上设置防爆波阀门。因平时使用要求不允许使用阀门的,可在该位置设置法兰短管,在15天转换时限内转换为防爆波阀门。
    2004-12-28 15:54:28 来自 PC 评论 举报
  • w3g
    w3g
    只要在人防侧设置即可。
    是否要用专用的防爆波阀门最好咨询当地的人防部门。
    2004-12-28 15:39:28 来自 PC 评论 举报