【求教】一个关于高压配电柜内设备选型问题
【求教】一个关于高压配电柜内设备选型问题
H9号柜我知道是通过变压器视在功率 10kv电压 算出电流 然后选择开关和熔断器等
但是H5,H6,H7柜的开关都要选到SM6-630A呢?这是为什么,希望大家教教 谢谢
发布于
2011-11-08 13:37:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
fengche1915
这样啊,那有时候不是撑死就是饿死?
2012-04-17 21:50:17
来自 PC
评论
举报
lingxuct
柜上标的是630A,开关上标200A是错的,因为没有200A的高压断路器。