给水工程安装完成,在试水中发现冲洗阀出水量很小,经分析在安装给水管时,都采用切割机断管,但是遇到衬塑镀锌钢管时会出现内衬塑料融化,这样造成管径减小。(立管是DN50 支管是DN20 现水压力是3MPa) 如返工损失太大,请教各位高人指点一下如何解决。(转载网友问题)

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • brilliantay
    brilliantay 沙发
    没错,我们做的沟槽生活热水管忘了2个节门,都是拆拆拆,重装完成的,唉~~麻烦啊
    2007-10-17 10:42:17

    回复 举报
    赞同0
  • liyouwu
    liyouwu 板凳
    衬塑镀锌钢管安装工艺中已有说明不能用切割机来切,
    2007-10-14 19:26:14