7层办公楼消防,必须设消防泵吗
7层办公楼消防,必须设消防泵吗
7层办公楼,建筑高度23.6米,上面还有一个活动见,最不利消火栓24.7米了,市政水压供消防肯定不够,但是甲方不希望设消防泵,我看了本院的一个图纸,6层25.4米的办公楼也没设消防泵。到底需要设消防泵吗,是跟甲方据理力争,还是有其他方法。
发布于
2011-11-08 10:15:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
amy_sj
现在甲方真牛~设计师要牛起来呀~~
2011-11-15 13:09:15
来自 PC
评论
举报
rzy6494
1、不设消防水池的条件之一是:市政给水管网为环状,生产生活用水量达到最大且水量满足消防用水量。2、采用消防水泵直接从环状市政给水管网吸水加压,前提是市政给水部门允许这样做。3、甲方不希望设消防泵,你可以采取让甲方提供你开例的满足办公楼需要的消防水量、水压和接口等书面材料。