求助,stulz精密空调压缩机结露水
求助,stulz精密空调压缩机结露水
我们机房一台STULZ精密空调压缩机结露水很严重,导致露水渗到机房内。房间温度设置为25度,房间湿度设置为50%,每天早上去查看空调,空调面板显示湿度到80%多。滤网我也清理过,皮带也更换了新的。系统压力低压也在5公斤。制冷效果还不错,机房内设备还不多,发热量不是很大,就是房间湿度大,压缩结露水。不知道是啥原因?
发布于
2011-11-08 10:03:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
cx51314
是不是冷凝水排不畅,造成渗到机房内啊
2013-07-11 12:02:11
来自 PC
评论
举报
liabc006
应该是氟多了 压缩机吸回来太多湿蒸汽了。放氟应该能解决
2012-05-22 11:27:22