【求教】关于实验室内配电箱的机柜设计
【求教】关于实验室内配电箱的机柜设计
1,功率30KW(7-8个机柜);2,从电力竖井到实验室距离为56米(需要三相并接地);3,实验室内设计一个配电箱,箱内设两级空开,每个机柜功率约为3KW(机柜用电为单相),根据以上信息,请做个设计(所需电缆类型、长度,各级空开大小、数量
这个应该怎么做,新接触这些东西,不会做,求大神们指导。
发布于
2011-11-08 08:00:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
晶开儿心
学习啊啊。。。。。。。。。
2011-11-14 14:12:14
来自 PC
评论
举报
chefushe
总开关选100A空开.3KW分支分断16A.单相两回路选2P20A