土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 某高层建筑结构风致响应干扰效应研究

某高层建筑结构风致响应干扰效应研究

发布于:2011-11-08 00:09:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
论文简介:

[摘要] 结合某高层建筑风洞模型试验,详细分析了不同工况下结构的风致响应,对干扰效应进行了深入研究。
结果表明: 基底弯矩的干扰效应主要表现为遮挡效应,遮挡使峰值弯矩减小,但是干扰位于侧风向或者下风向时,
有可能使结构的峰值弯矩增大。受扰后,基底弯矩背景分量的变化规律与平均分量较为类似,共振分量的变化规
律不明显。峰值加速度受扰后的变化也没有规律性。
[关键词] 高层建筑; 风致响应; 干扰效应; 风洞试验



附件名:20111181320682176567.zip

文件大小:520K

(升级VIP 如何赚取土木币)
  • pdhj
    pdhj 沙发
    【转帖】
    一般来说,高度超过150m的混合结构、高度超过200m的钢筋混凝土结构且自振周期超过5s的高层建筑需通过风洞试验研究确定顺风向与横风向结构顶点的最大加速度αmax;大跨类建筑应根据风洞实验室出具的报告,确定设计用的体现系数和风荷载值,且需做相关的风振分析。
    中国建筑科学研究院风工程研究中心在硬件和软件条件上的特色和优势在于:风洞尺寸较大;设备精良;专业化、高素质的技术团队;长期从事结构咨询、设计工作,能深入理解设计需要,出具的风工程实验和研究报告能很好的满足设计方的要求;中国建筑科学研究院风工程研究中心长期致力于风工程研究,是中国《建筑结构荷载规范》的主编单位。
    若需要对风洞试验的试验程序、试验经费、试验内容等方面的信息作进一步的了解,或者想了解风荷载方面的问题,可以加QQ:605538764(注:风洞咨询);Email:pdhj2005@163.com。
    2011-11-17 15:05:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

昆明江东和谐广场超高层建筑结构抗震设计

论文简介: [摘要] 昆明江东和谐广场项目B,D 座超高层建筑为两栋平面基本对称的双子塔,采用带加强层的框架-核心筒混合结构体系,外围框架柱采用矩形钢管混凝土柱。介绍了该工程结构选型、抗震性能目标、各阶段抗震设计分析方法以及结构构件设计,重点阐述了核心筒剪力墙、外围框架和加强层的设计等关键问题处理和超限应对措施,并对高烈度区超高层建筑抗震设计进行深入探讨。[关键词] 超高层建筑; 混合结构; 矩形钢管混凝土柱; 抗震设计