土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 3.0*4.8办公室,布3个单管还是1个三管荧光灯

3.0*4.8办公室,布3个单管还是1个三管荧光灯

发布于:2006-08-03 08:21:03 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
一普通办公室,轴线长4.8米,宽3.0米.经计算需布置3个36W的荧光灯.实际上计算结果与4个更接近,但功率密度值超了强制性条文.
这种情况,是布置3个单管荧光灯还是1个三管荧光灯呢,哪个比较好?
谢谢!

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • fdlight
    fdlight 沙发

    谢谢解释,这个条文也可以给34楼的提问给出回答了~
    2006-08-21 16:57:21

    回复 举报
    赞同0
  • zzwyy
    zzwyy 板凳

    您所说的“不符合规范要求”是不是指平均照度的计算值262LX不在照度标准值300LX的±10%范围内?
    根据《建筑照明设计标准》GB50034-2004第4.1.7条文说明:当灯具数量在10盏及以下时,房间的平均照度值不受±10%偏差的限制。至于可以偏差多少,并没有标准,只能尽量靠近照度标准值!
    当灯具数量在10盏及以下时,“照明节能计算软件”就不再判断:平均照度的计算值是不是在照度标准值的±10%范围内,均认为是照度符合规范要求!
    2006-08-21 16:12:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.04 万条内容 · 402 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

DAILUX户外习作

下午下班在家,用DAILUX建摸,绝对没有用外挂或CAD建摸,感觉还行.发上来大家交流一下,有什么心得多多交流.这样会提高很快的.

回帖成功

经验值 +10