土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三绕组PT问题

三绕组PT问题

发布于:2011-11-07 20:29:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个PT柜,A相对地55V,B相对地0V,C相对地55V,AB相97V,BC相97V,CA相98V,麻烦各位分析分析,这是什么原因啊?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zjb0203
    zjb0203 沙发
    B相接地的做法很正常的。不要惊讶
    2011-11-11 15:37:11

    回复 举报
    赞同0
  • jindou2000
    jindou2000 板凳
    交流就是最好的学习途径!!
    2011-11-09 12:55:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多