群里(建筑给排水设计群扣扣189161892)讨论高层住宅消火栓布置问题。结果意见相当不统一。现拿到这里来讨论,望高手指教一二。
见图,这样布置消火栓行不行?

[ 本帖最后由 zbs898 于 2011-11-18 10:35 编辑 ]

1.jpg

全部回复(52 )

只看楼主 我来说两句
  • 造杯水
    造杯水 沙发

    那江苏2011答疑这种情况消火栓怎么做?
    图片见: http://bbs.co188.com/content/1666_4255399_1.html
    2011-11-16 07:37:16

    回复 举报
    赞同0
  • 造杯水
    造杯水 板凳
    江苏省2011年的给排水专业问题答疑第15条也有个图示,只在前室设双管双栓就行,也明确了苏公消(2010)55号文可作为审图依据。之前我也做了个32层的住宅,也比较纠结,最终和楼主一样在小过道里设了双立管双栓,但看了上述内容后,觉得已经很明确了,住宅的消防前室消火栓应该计入.

    是的,问题答疑中的这个图很有代表性,可惜回复中不能贴出来。
    2011-11-10 18:58:10

    回复 举报