我的泵站上9台185KW电机,都是用的ABB自带旁路软启动。请教大家如何保养软启动器啊。在使用的时候应注意什么?我是新手。请大家帮忙。同时电机电流有的340A,有的电机电流306A。请教高手电流不同是电机的原因还是水泵的原因?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yi_tang
    yi_tang 沙发
    5楼的解释很清楚了
    2006-08-15 10:54:15

    回复 举报
    赞同0
  • wyxsacf
    wyxsacf 板凳
    首先说明一下:水泵相同,软启动器型号一致,电机电流不同确实是因为水泵的原因。因为水泵出口阀门得开度不一样,所以电机的电流不一样。(因为水泵出口阀门控制水泵的出水量,而出水量不同所以导致电机得负荷不同)
    第二:保养软启动器首先要熟读软起动随机所带得说明及操作、维护手册。其次,就如保养变频器一样,保养软启动器。