土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 抽流风机怎么选型

抽流风机怎么选型

发布于:2011-11-07 16:54:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
10KV配电室的体积为197.配电室的通风量要求达到120立方米/min,要怎么确定风机的台数和型号

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • gongguanglong
    gongguanglong 沙发
    T35No.6.3,960r/min,叶片角度25
    风量:8627m3/h,全压:86Pa,台数1台
    2011-11-08 15:14:08

    回复 举报
    赞同0
  • chenjue1986
    chenjue1986 板凳
    轴流风机吧,哪里来的抽流。确定变电室的换起次数,可按照6--8次/h,计算出风机风量。不过这个值要小于你的120要求,你只能按照120*60选择风机,这个风量1台就够了。
    2011-11-08 10:13:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

通风排烟的疑惑

我是新手菜鸟,我刚看到帖子,有人说那个排烟一般忌讳风管的排烟,是这样么?排烟一般不是用风管接到竖井里面进行排烟?请问各位,一般哪种比较好,常采用哪一种,为什么呀?求解释,拜谢