土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于大便器的当量是否叠加后再算整栋楼的qg和管径

关于大便器的当量是否叠加后再算整栋楼的qg和管径

发布于:2006-08-02 23:11:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现在的规范不是要求算带有冲洗阀的大便器当量按0.5算,之后再加上1.10L/s,
例如现在一个卫生间有5个大便器,有5层,当然单个卫生间的管径给水管径很好确定,
但是立管怎样确定,我现在都是凭经验在做。
立管算法是把整个5层所有的用水当量相加(大便器取0.5)后再加1.10L/s确定qg,
还是把大便器取6个当量再来计算qg(不再加1.10L/s),
这个问题一直困扰我很久,现在都没想通,请教大家~~~!!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xierui6828
    xierui6828 沙发
    我认为应该是:
    立管算法是把整个5层所有的用水当量相加(大便器取0.5)后再加1.10L/s确定qg
    2006-08-03 15:34:03

    回复 举报
    赞同0
  • cs-832
    cs-832 板凳
    建筑给排水设计规范GB50015-2003
    2006-08-03 13:21:03

    回复 举报
    赞同0