土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 多联式空调机组抽样合格率93%

多联式空调机组抽样合格率93%

发布于:2006-08-02 23:00:02 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
多联式空调机组是指一台空调室外机带多个空调室内机。为了规范行业的健康发展,提高行业的质量水平,国家质检总局组织对多联式空调机组产品质量进行了国家监督抽查。共抽查了辽宁、上海、江苏、浙江、山东、广东等6个省市14家企业生产的14种产品,合格13种,产品抽样合格率为93%。

本次抽查结果表明,大型企业产品质量较好,生产设备先进,生产规模较大,自动化生产程度高,检测手段齐全,管理科学规范。

本次抽查中发现的主要质量问题:

1、制冷综合性能系数不合格。国家标准规定,将多联式空调机组分别安装在室内侧测试间、室外侧测试间,室内侧测试间环境干球温度控制在27℃,湿球温度控制在19℃,室外侧测试间环境干球温度控制在27℃,分别测试出多联式空调机组在100% 、75% 、50% 、25% 负荷下的制冷性能系数,再按标准规定的公式,计算出制冷综合性能系数,这个系数反映了多联式空调机组的能耗水平。国家标准GB/T 18837-2002规定,制冷综合性能系数不小于2.76W/W,本次抽查中有1种产品制冷综合性能系数未达到标准规定值,制冷综合性能系数实测值为2.05W/W,主要表现为耗能较大。

2、标识标注不规范。国家标准GB/T 18837-2002中对多联式空调机组标志有明确规定,要求标注:1)制造厂名称;2)产品型号和名称;3)气候类型(T1气候类型可以不标注);4)主要技术性能参数(制冷量、制热量、噪声、制冷剂名称及注入量、额定电压、额定电流、额定频率、额定条件、输入功率、质量、制冷综合性能系数);5)产品出厂编号;6)制造年月。本次抽查中发现,有1种产品的铭牌没有标明制冷综合性能系数。
  • z726
    z726 沙发
    多联式空调机组是指一台空调室外机带多个空调室内机。为了规范行业的健康发展,提高行业的质量水平,国家质检总局组织对多联式空调机组产品质量进行了国家监督抽查。共抽查了辽宁、上海、江苏、浙江、山东、广东等6个省市14家企业生产的14种产品,合格13种,产品抽样合格率为93%。

    2006-08-03 13:57:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

行业脉动

返回版块

12.06 万条内容 · 86 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中央空调企业做好房产项目实务策略(转自三浪)

中国经济实力的增强促进了住宅产业的发展,住宅产业的发展促进了家庭装修的兴旺, 家庭装修业的兴旺促进了一次装修到位住宅的崛起。对于家电产品来讲,随着建设部《商品住宅装修一次到位实施细则》政策的颁布实施,房地产项目团购成为了每一个家电生产企业竞相争食的香饽饽。正因为如此,竞争也异常激烈。那么如何才能在众多的竞争对手中脱颖而出,取得房地产项目的成功呢?笔者根据经验在此谈谈自己的看法,但愿能起到抛砖引玉的作用。

回帖成功

经验值 +10