各位仁兄:
小弟有一6度区底二框上三层砖混结构,总高16m。底框抗震墙采用240多空砖。砖混验算已经通过。计算底框时,考虑抗震砖墙,柱子就不给计算。问:是否可以考虑在计算框架时删除抗震墙?这样合理不?急!急!明天要施工图!
发布于
2006-08-02 20:33:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
prolxj
应采用砼抗震墙,以上做法违反抗震规范7.1.8条的规定(强制性条文),砖墙只可用于底层框架抗震强结构。
2006-08-05 13:56:05
来自 PC
评论
举报
zjy1108
非常感谢的二楼的回答,因为我的是抗震墙是砖墙,如果一起计算,程序就把抗震墙考虑成混凝土墙和柱子共同工作,柱子就相当于端柱。我觉得不合理。后面和PKPM总部联系了,他们说可以,我们现在就按这个方法算了。
2006-08-05 02:42:05
来自 PC