土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 乙二醇机组长时间停机

乙二醇机组长时间停机

发布于:2011-11-07 13:39:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
乙二醇螺杆机组,制冷剂R22,出水温度-10℃,制冷量640KW,电机功率250KW,要长时间停用,需做哪些工作?请教了!!!
  • fengxiang1025
    fengxiang1025 沙发
    个人见解供你参考。
    1:乙二醇系统,两个方面其一气囊状态,其二乙二醇系统无空气侵入。
    2;机组状况观察,一般要求长时间停机要求将制冷剂回收到高压部分,个人认为倒是没有必要只要保障低压系统没有液相制冷剂为好,即可以了将所有的阀门的压盖紧到无泄漏位置。将保护帽装好。做好保洁工作。尤其是保障没有油渍。便于开机时鉴定泄漏状况,。
    3停水及泄水,做好防冻措施。
    4电气检查,测量好各项绝缘阻值。作好记录。及禁止合闸标志。以防止无关人员误操作。
    2011-11-07 14:59:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

各种制冷量单位的换算

各种制冷量单位的换算关系如下: 1. 1 kcal/h (大卡/小时) = 1.163W,1 W = 0.8598 kcal/h; 2. 1 Btu/h (英热单位/小时) = 0.2931W,1 W = 3.412 Btu/h; 3. 1 USRT (美国冷吨) = 3.517 kW,1 kW = 0.28434 USRT; 4. 1 kcal/h = 3.968 Btu/h,1 Btu/h = 0.252 kcal/h;

回帖成功

经验值 +10