电容补偿电缆选择问题

发布于:2006-08-02 18:26:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电容器柜电容与热继或接触器连接使用的电缆与其额定电流有什么要求,我做的柜子有3个20KVAR的电容,按计算每个电容器的额定电流不到29A,我看以前的师傅设计都是用16平方的线,查表16平方的线可通过63的电流,本人觉得是不是有点浪费了?10平方的线载流量就有50A了,用10平方的可不可以?具体书本上有没有这方面的规定,求教。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • pjwytb
    pjwytb 沙发
    6平方足以,,
    2006-09-07 15:00:07

    回复 举报
    赞同0
  • henry.wei
    henry.wei 板凳
    若是三角形接法,29A为线电流,相电流才17A, 6平方足以,,
    2006-09-07 14:42:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。