土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 做成套的工程师请进

做成套的工程师请进

发布于:2006-08-02 18:21:02 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
在某一配电系统中,共10台配电柜,其中1#、10#为进线柜断路器为MT20H1,5#柜为联络柜,其余的为出线柜,系统的水平母线设计为(100X10)。
在同一配电系统中,我将4#、6#改作为进线柜,5#为联络柜,其余为出线柜,断路器的技术参数不变,请教各位老师系统的水平母线可否更改为(80X10)的。
柜体的排列是按照1#、2#、3#……10#顺序排列的。
谢谢赐教!

全部回复(48 )

只看楼主 我来说两句
  • hulidetou
    hulidetou 沙发
    其实真的是实际负载平均分布在两侧的话,改小我觉得也没什么问题。动热稳定基本不用考虑,低压柜水平母线的固定间距不大,80*10的也可以满足了。只是要对实际运行情况比较了解。其实最主要的还是刚才有位兄弟说的:改小了自己也没什么好处,如果用户通不过自己也吃不了兜着走。
    2009-08-12 20:49:12

    回复 举报
    赞同0
  • sccat
    sccat 板凳


    我也遇到这样的问题,水平母线得设计有什么手册或者规范依据啊?
    2008-10-26 22:16:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 585 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:西门子的框架开关

请教各位:西门子的框架开关有3WL,3WT,3MN6,请问区别在哪里?

回帖成功

经验值 +10