正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(11 )
主题
回复
粉丝
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1343 人订阅
阅读下一篇
即将开工的某高档小区,局部楼层11层,其余都是别墅。上个礼拜去拜访自来水公司,告知管网加压泵房就位于小区围墙附近(约150m)。图纸设计要求设置二次加压系统,各位讨论讨论,二次加压系统可以不设置吗?另:别墅两层,是否需要减压??望各位专家不吝赐教!!!!谢谢!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句1 水塔的有效容积应经计算确定;
2 有冻结危险的水塔应有保温防冻措施。
3.7.2 小区生活用 贮水池设计应符合下列规定:
1 小区生活用 贮水池的有效容积应根据生活用水调节量和安全贮水量等确定,并应符合下列规定:
1 )生活用水调节量应按流入量和供出量的变化曲线经计算确定,资料不足时可按小区最高日生活用水量的 15% ~ 20% 确定;
2) 安全贮水量应根据城镇供水制度、供水可靠程度及小区对供水的保证要求确定 ;
3) 当生活用水贮水池贮存消防用水时,消防贮水量应按国家现行的有关消防规范执行 。
2 贮水池宜分成容积基本相等的两格。
3.7.3 建筑物内的生活用水低位贮水池 ( 箱 ) 应符合下列规定:
1 贮水池 ( 箱 ) 的有效容积应按进水量与用水量变化曲线经计算确定;当资料不足时,宜按建筑物最高日用水量的 20% ~ 25% 确定;
2 池 ( 箱 ) 外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的要求,无管道的侧面,净距不宜小于 0.7m ;安装有管道的侧面,净距不宜小于 1.0m ,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于 0.6m ;设有人孔的池顶,顶板面与上面建筑本体板底的净空不应小于 0.8m ;
3 贮水池 ( 箱 ) 不宜毗邻电气用房和居住用房或在其下方;
回复 举报
化工剂罐区、化工车间、实验楼(医药、病理、生化)等 不是指这些建筑或区域,规范说的是这些区域内的 “贮存池(罐)、装置、设备”,最终还是落到设备上。
倒流防止措施的顺序:倒流防止器、空气间隙、用水设施。
其中可以将用水设施理解成水池或水箱,并按照要求设置空气间隙。
回复 举报