发布于:2011-11-07 11:19:07
来自:建筑结构/建筑加固
[复制转发]
现在手里有一个加固工程的设计,工程简介:剪力墙结构,建筑总高度为93.50m,基础形式为预应力管桩承台基础,嵌固位置为±0.000,抗震设防烈度为7度(0.10g),第一组。
改扩建内容为:
(1)整体增加一层,至高度98.50m
(2)增加设备洞口
(3)建筑功能及内隔墙布置有部分改变。
【讨论】
1.有个别位置桩数不满足要求,如果采取补桩处理,请问采取何种桩型及施工工艺。
2.增加设备洞口(长度大于1m)处,我采取的是增加钢梁设计。
3.内隔墙下无梁处,仅贴碳纤维是否可行?是否需其他加强措施?
4.剪力墙开洞处,洞口尺寸为500~1000mm处,碳纤维还是粘钢处理哪个更可行?
5.梁支座及跨中抗弯不足处,碳纤维还是粘钢?抗剪不足处(原设计为一级钢8@200,很多地方箍筋不足),哪种处理方案更可行?
因第一次做加固设计,希望各位多提意见和建议,非常感谢!
另咨询,永固加固设计软件是否可读取剪力墙结构的CAD图?另外想体验软件的使用,请指教
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报