土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于建筑电气验收规范中关于电缆支持点间距的解释

关于建筑电气验收规范中关于电缆支持点间距的解释

发布于:2011-11-07 10:47:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
建筑电气工程施工质量验收规范 第13.2.3 3规定如下:
电缆排列整齐,少交叉;当设计无要求时,电缆支持点间距,不大于如下规定;
全塑型电力电缆 水平 400 垂直1000
除全塑型外的电力电缆 水平800 垂直1000
问题:一、全塑型电缆和非全塑型电缆分别有哪些?
二、当设计无要求时,怎么解释?
三、YJV电缆属于全塑型还是非全塑型?
希望各位大神不吝指导,谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ainic1945
    ainic1945 沙发
    非常感谢!
    2011-11-08 08:27:08

    回复 举报
    赞同0
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    1.(1)聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆即全塑电缆,其绝缘层和保护层都是聚氯乙烯。(VV)
    (2)交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆是用交联聚乙烯作电缆绝缘层,用聚氯乙烯作电缆保护层。(YJV)
    (3)橡皮绝缘聚氯乙烯护套电力电缆是用橡胶作绝缘层、用聚氯乙烯作保护层。(XV)
    另外还有粘性油浸纸绝缘金属套电力电缆、不滴流油浸纸绝缘金属套电力电缆、橡皮绝缘电缆
    、矿物电缆等等,不过这些电缆和塑料无缘。
    2.当设计无要求时,应该是设计图纸没有对电缆支持点的间距提出数据尺寸吧。
    3.严格说,只有聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆才是全塑电缆。
    2011-11-07 12:18:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【讨论】关于配电箱的元器件安装底板

大家讨论下配电箱的元器件安装底板,规范标准是用什么材料?木板?绝缘胶板?铁板?最好有图片。省检说不给用铁板,应该要用绝缘板,但看好多工程都是用铁板。。。。到底谁对谁错,被晕了,,国家好像没有相关配电箱的制作标准和规范吧?...[ 本帖最后由 cooo-zengz 于 2011-11-7 15:42 编辑 ]

回帖成功